有一小型水电站装机6*125KW,通过一变压器外送上网。机组运行时中性线有较大电流通过,大约有额定电流的三分之二。后来将发电机外壳及屏柜接地网与变压器接地网断开后,该现象消失。怎样解释该现象?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11)
只看楼主 我来说两句应该装设纵差保护啦
回复 举报
回复 举报
回复 举报
回复 举报
运行速断保护不必躲过电机启动电流,但是有两个因素还是要考虑的:一是电机短时过载,电机在最大转矩时的相应电流可达其额定电流的两倍;二是电机附近的电网短路时,电机要反馈一定的短路电流。特别是同步电机,其输出的反馈电流可能还略大于它的启动电流。
考虑以上因素,我建议:如果是异步电机,运行速断保护应整定在5倍电机额定电流左右;同步电机应整定在12倍左右。
当然,最后还要校验灵敏度系数。
回复 举报