土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教电动机速断保护的整定原则

请教电动机速断保护的整定原则

发布于:2005-04-14 00:04:14 来自:电气工程/电站工程 11 5280 [复制转发]
电动机用的是微机保护,有启动保护功能,请教怎样整定保护的启动速断和正常运行速断定值

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • lyj197101
    lyj197101 沙发

    应该装设纵差保护啦
    2006-08-20 22:00:20

    回复 举报
    赞同0
  • sbudng_06
    sbudng_06 板凳
    既然是用速断保护作为电机的主保护,速断动作电流稍大于启动电流就有很高的灵敏度,能够符合要求,超大的电机应用差动保护作为电机的主保护,再用延时速断或过流作后备保护也需躲过正常启动电流和启动时间,这样的整定适用终端保护。
    2006-08-08 10:12:08

    回复 举报
    赞同0
  • lidongpo
    lidongpo 地板
    我们单位的6300KW的电机,用微机保护,起动时,保护按正常躲过电机启动即可,但电机太大,速断值较大,我的心里也没底,现把电机启动后,速断定值减小近一半,后来,电机再次起动时,没有把定值改回去,电机也起动起来,我们的电机起动时,先用汽轮机,带着,电机转速达到80%,起动,成功,这也为我提供了一个实际的数据,希望对你有启发;也可用综保器的二进制输入,在电机起动时闭锁速断几秒钟。
    2005-05-06 14:15:06

    回复 举报
    赞同0
  • xazxy
    xazxy 4楼
    多谢版主
    2005-05-03 22:35:03

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 5楼
    电机速断保护整定值是一个范围:它的下限是躲过电机启动电流,即保证在电机启动时保护不误动作;上限是系统最小运行方式下保护安装处两相短路电流的1/2。电机速断保护整定值只要在此范围内都是正确的,没有必要设置太小。
    运行速断保护不必躲过电机启动电流,但是有两个因素还是要考虑的:一是电机短时过载,电机在最大转矩时的相应电流可达其额定电流的两倍;二是电机附近的电网短路时,电机要反馈一定的短路电流。特别是同步电机,其输出的反馈电流可能还略大于它的启动电流。
    考虑以上因素,我建议:如果是异步电机,运行速断保护应整定在5倍电机额定电流左右;同步电机应整定在12倍左右。
    当然,最后还要校验灵敏度系数。
    2005-04-15 19:05:15

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.31 万条内容 · 153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

400V小发电机中性线电流过大的原因?

有一小型水电站装机6*125KW,通过一变压器外送上网。机组运行时中性线有较大电流通过,大约有额定电流的三分之二。后来将发电机外壳及屏柜接地网与变压器接地网断开后,该现象消失。怎样解释该现象?