SCD200/200型施工电梯在楼面上的特殊安装方案
一、 工程概况
公寓工程,位于交界处,地下室已施工完毕。根据现场实际情况,地下室周边没有施工电梯直落地基条件,只有在○36轴以东,○D~○E轴之间的负一层顶板位置作为施工电梯场地,安装机械设备。本工程是27层的高层建筑,施工电梯安装高度要求达到100m,集中计算荷载较大,作为唯一安装施工电梯的负一层顶板结构,无法承受和荷载的传递,且下部结构无法进行加固。经与设计单位协商,决定将施工电梯安装在剪力墙与框架梁之间,采用钢筋混凝土扁梁结构,作为施工电梯基础的特殊安装方案。
二、施工电梯基础设计
1、施工电梯基础设计难点
a、施工电梯如此大的荷载该部位楼面结构无法承受,电梯基础不可能直接做在楼面上;
b、施工电梯安装位置的下部竖向结构跨度达到5100mm,且电梯基础内侧支座不能直接支撑在竖向结构上,要进行结构转换;
c、施工电梯基础高度受到上物坡度的限制;
2、施工电梯基础形式及配筋设计
由于施工电梯的集中荷载达到500KN,荷载较大,所以电梯基础采用基础梁的形式进行荷载传递。所以采用的是钢筋混凝土梁的形式作为施工电梯的基础。
施工电梯基础梁L1尺寸为:1000mm宽×550mm高,梁宽是根据施工电梯标准件宽度和钢筋植筋锚固要求确定,梁高是通过结构计算确定的。
施工电梯基础梁L1配筋设计附后。
三、 施工电梯基础梁的施工
1、标高由楼层结构控制线引测,确保基础梁支座位置准确。轴线由楼面轴线网引出,确定基础梁位置,弹出基础梁模板线,并弹出下部剪力墙边线,校核剪力墙位置,弹出KL上电梯基础位置线,便于钢筋的植筋工作。
2、施工电梯基础梁底铺设50mm厚聚乙烯苯板做隔离层,防止电梯基础梁的荷载向下部板结构传递。
3、施工电梯基础梁在○36轴上荷载由KL传递,KL上钢筋做植筋处理,直径25的钢筋植筋锚固长度为470mm。
4、施工电梯基础梁外端支座,在剪力墙上用模板将50mm厚空间挡起,随基础梁砼浇筑时一同浇筑完成,确保施工电梯基础梁支撑在下部竖向结构上。
5、绑扎梁钢筋,支设加固梁模板,预留地脚螺栓空洞。
6、做好隐蔽资料,浇筑基础梁C30砼,梁面找平。留好电梯安装试块,留好28天强度试块。
7、砼浇筑完毕后,将苯板清除干净。
8、为保证施工电梯基础侧向的稳定性,标准件附墙跨度要加大,开始阶段的附墙也要适当增加。
附页:施工电梯基础梁设计计算书
L1(1000×550)
1、 参数:砼基础承受净压力50t=500KN
塔架自重20KN
2、L1: 按简支梁计算
q1=(4m×4.7m×0.55m×25KN/m3×1/2×1.35)/4m
=43.62KN/m
F1=1.3×500KN×1/2=325KN
近似取线荷为均布
M1=1/8qL2=1/8×43.62×5.12=141.82KN m
M2=F1a=325×2.05=666.25KN m
ΣM=808KN m
ΣV=F1+ qL/2=325+43.62×5.1/2
=436.23KN
查表: As=6592mm2 Asv取10@100/200(4)
取As1 =616 As=1425 10@100(6)
Ρ=1.56%
SCD200/200型
全部回复(6 )