阅读下一篇
电力系统分析有会的吗请帮忙元件数据1发电机:S1:电力系统 3000MVA X”=0.2(SB=100NVA) F:1~3# QFSS-200-2 4~6# QFSS-300-22变压器:1B~3B SSPL1-260000/220-17.75 1B YN,d11;2B3B Y,d11 4B~6B SSPL1-360000/220-20 5B YN,d11;4B6B Y,d11 7B~8B SSPL1-90000/220-66 7B YN,d11;8B Y,d111
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
Em=0.0147KCU/nr
式中K为电荷分布不均匀系数,它与子导线半经r(cm),根数n及分裂间距有关。
当输电线路的导线表面电场强度很高,以至超过周围空气的放电强度,使空气电离形成局部放电,这种现象称为电晕。电晕可引起无线电干扰,可听噪声,导线振动等,还产生有功功率损耗。导线的电晕随外加电压的升高而加剧。导线表面开始发生局部放电时的电压,称为起始电晕电压,也称为临界电晕电压,相应的电场强度称为临界电晕场强。导线的临界电晕场强,与其直径,表面状况及大气条件等有关。清洁圆形导线线在晴天的临界电晕场强为:
E0=3.03mδ (1+) (MV/m)
式中: m—导线表面状况系数,绞线一般0.82;
δ—相对空气密度;δ=0.386P/273+t;
P-气压;Pa; t-气温C; r---导线半径,cm 。
要想减少电晕,常用的增大导线截面或增加分裂数,如特高压输电就是如此来减少电晕的
回复 举报