已知电缆长度 电压 功率 如何求电缆截面积
已知电缆长度 电压 功率 如何求电缆截面积
想问哈 电压380,功率30KW,长度1000米,电压降7%,应该用多粗的电缆
谢谢了哈 比较急着用
发布于
2009-02-23 22:06:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lffdlg
学习了,支持一下:handshake
2009-04-16 22:04:16
来自 PC
评论
举报
lingxuct
一台电机的话,粗估(没有计算)用35~50平方的YJV电缆。
1000米有点远,用380V供电不合理。