土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 单层地下车库顶板厚度有无要求?

单层地下车库顶板厚度有无要求?

发布于:2005-04-18 18:32:18 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
现在有一个工程,单层地下车库,顶板上覆土1m,是不是按照《地下工程防水技术规范》4.1.6条要求,防水混凝土结构厚度不应小于250mm,现在考虑做井子梁,板跨才2.7m,是否也要做250mm厚。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 谢子荣
    谢子荣 沙发
    我认为板厚可以按一般的楼盖板取值
    不过1米的覆土有点重量
    这种情况一般是根据裂缝确定板厚 板顶0.2板底0.3
    2005-04-19 15:22:19

    回复 举报
    赞同0
  • lsl_tt2001
    lsl_tt2001 板凳
    按照《地下工程防水技术规范》3.3.1-1条要求,结构本身应选用防水混凝土。
    2005-04-19 09:34:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室抗浮验算荷载组合分项系数怎么取?

地下室抗浮验算荷载组合分项系数怎么取?水浮力的分项系数是多少?请有经验的告知~

回帖成功

经验值 +10