土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 讨论10kV高压计量箱的事故!应采取什么对策?

讨论10kV高压计量箱的事故!应采取什么对策?

发布于:2005-04-18 19:58:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
另一个论坛的朋友提出来的问题
设备型号:JSL-10 10000/100V 600/5A

1、接线方式:
计量箱为一工厂接在一条600m长的10kV专用线末端上为一台3600kVA的电炉变专用计量用,平时当电炉变停运时,就为空载运行.(说明:该线路为所有出线中较短的一馈线)

2、事故经过:
因限电变电站一度将所有10kV负荷跳掉,当变电站在向各条10kV馈线恢复送电后(共6馈),造成10KV母线电压降低,为提高母线电压质量就投入电容器组(1800karV),在投入电容器的同时发生该厂的计量箱击穿烧毁,事故后对计量箱二次接线检查均无开路和短路情况,且高、低压套管均无任何损坏,但内部的电压线圈严重击穿烧毁造成油箱变形炸裂。

2、分析:
通过以上检查情况可以判断计量箱不是质量问题和人为接线错误造成事故。
而是电容器在投入的瞬间产生谐振过压造成10KV母线过电压,因该计量箱为空载运行且线路距离较短,并且内部绝缘裕度较小(现多数计量箱厂家对10kV内部绝缘的强度都做的小,为那节约成本),当变电站母线过电压时变造成该计量箱电压线圈过压击穿,油箱爆炸变形的严重事故.

3、问题:
虽然线路已装有10kV氧化锌避雷器器,但因为是在投切10kV电容器时产生的谐振过电压作用的时间短,所以不能起到抑制过电压的防范作用。
为防止上述事故的再次发生是否该加装10kV的消谐器或专用的过电压保护器还是采用其他更好的防范措施。望各位同行能一起讨论这一问题!!!!!!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • co1495332006386
    没有在线设备记录瞬时的过电压水平对事故分析不利