我刚做了个七层砖混结构,基础是独立基础及墙下条形基础,以前我们这里墙下条形基础用得都是片石,现在改用钢筋,在0.000以下有1.5米左右的砖砌墙,请问此砖墙是否需要粉防水砂浆?还有次墙图纸上我标的是370墙,施工方却做成了300墙,行吗?

全部回复(24)

只看楼主 我来说两句
  • 洋儿
    洋儿 沙发
    最好做成240厚的混凝土墙到室内地坪处
    2010-05-18 09:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • yujiongxia1
    yujiongxia1 板凳
    基础墙体本身就要双面粉刷,0.000处设置水平防潮层或者地圈梁,蛮深1米5,采用370墙体有点不解,个人认为240足够
    2010-05-11 10:12:11

    回复 举报
    赞同0
  • zero000565
    zero000565 地板
    0.000以下砖砌墙有水泥砂浆就可以了,有防潮作用,应该不用粉刷
    2010-05-10 21:56:10

    回复 举报
    赞同0
  • 石头79
    石头79 4楼
    你的钢筋基础应该是钢筋混凝土基础吧,
    其实我个人认为地质好的话,做200厚混凝土垫层,上面做砖砌大放脚也是满好的啊::
    2009-12-16 18:25:16

    回复 举报
    赞同0
  • 石头79
    石头79 5楼
    砖砌墙不要粉,但是墙体要用实心砖(或者标准砖)砂浆用水泥砂浆,
    在±0.00处最好做地圈梁,防水层都不要做了,
    2009-12-16 18:23:16