阅读下一篇
使用PKPM2008发现有一个重大的问题我做了一个底框架结构,是用2005建的模,由于最近买了一个2008的盗版狗,所以用2008算了一下,在梁施工图中点次梁加筋,发现基本上没有吊筋,把光标移到次梁搭的主梁上,显示的集中力很小,无需加设吊筋,但是我在用2005算的时候很多地方是需设吊筋的,我开始还以为是2005保守的原因,后来我用剪力包络图复核了一下,发现2005是对的,这件事把我吓了一跳,因为我通常在做施工图是一般只复核一下纵筋和箍筋,很少会去看吊筋。如果我按2008出施工图的话,肯定坏事了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板http://www.512smm.cn/index.php?783-1.html
回复 举报
回复 举报