土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 三台陈列柜的测试对比数据,请高手分析原因

三台陈列柜的测试对比数据,请高手分析原因

发布于:2009-03-20 17:25:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
Pressure refrigerant at cabinet outlet, mean value p8 [105 Pa]陈列柜出口制冷剂压力平均值 4.42 4.49 4.84
Superheat at cabinet outlet during running time, mean value [K]运行期间陈列柜出口过热度平均值 7.87 7.99 6.8
Evaporation temperature during running time, mean value θmrun [ºC]运行期间蒸发温度平均值 -9.4 -8.96 -6.9


前两台柜温偏高,在规定时间内不能把温度拉下来,请高手分析下

分体式陈列柜,蒸发器靠膨胀阀调节流量,外机为实验室设备,变频机

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • hgf54521
    hgf54521 沙发
    在观察低压与温度的变化的同时,对高压也应当予以关注,结合高压压力的变化可以综合评判系统内制冷剂是否缺失。
    2009-05-05 19:49:05

    回复 举报
    赞同0
  • hgf54521
    hgf54521 板凳
    我与6楼的看法相同:
    一.调整膨胀阀是要有一定的耐心,不能急!切不可一个时间调大一圈一个时间调小一圈,那样是得不到结果的。你稍微调整一点,它膨胀阀必然经过一系列动作,几次波动才能找到平衡点。要知道,膨胀阀本身内部的动作只是控制(节制)制冷剂流向蒸发器的量,再通过感温包内高温介质压力感受随着蒸发器回汽温度的变化反馈,由于它的滞后性要反复动作再反馈再动作直至找到平衡点,这过程是有一定时间的。
    二.是否考虑系统内制冷剂充注量不足不够,导致膨胀阀反复误动作自调整:阀开启小了过热量大了;要是阀开启大了制冷剂又不能连续供流而断流,感温包感受不到(高)温度,压力渐小阀开启度趋小,制冷剂积聚下来,回汽管带回热量;感温包又促使膨胀阀动作:阀开启度又变大,系统制冷剂过冲,阀开启度又变小,维持一段时间......找不到适当的平衡点。.膨胀阀的频繁动作表现到温度与压力的波动。我只是假设,如不妥请大家不要笑话。
    2009-05-05 19:41:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开利空调30HXY165的冷冻油油泵在哪里有卖?型号为EKB50-TC/C

上海开利螺杆式冷水机组型号为30HXY165,冷冻油油泵在哪里有卖?型号为EKB50-TC/C,EKB17-TC/C[ 本帖最后由 jiajh1972 于 2009-3-23 09:10 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10