空气能热泵热水器故障

发布于:2009-03-20 21:21:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
提示水流不足保护,关机半天后可正常开启机组,后运行几小时后故障再次出现。请教何故?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • psuqksc
    psuqksc 沙发
    水流不足保护有这么一种可能:水循环流量太小,换热器进出温差偏大。要看你的电控是如何判断的。有的可能是检测进出水温度大小来判断。如果温差过来就会被认为是水流不足。