广大的设计师朋友:大家好
目前 天正公司正在进行 TWT8.0 beta 1 的公测 广大的好朋友可以下载试用 欢迎您提出宝贵的意见
下载地址:
http://www.tangent.com.cn/ydown/list.php (建议使用下载软件 可以提高速度哦:lol :lol :lol )
请大家注意 下列提示:
1) 8.0的图纸格式发生了变化,如果您在8.0上保存的文件,直接用7.0打开部分图元会无法看见,办法依然是:【图像导出】转T7格式。
2)8.0beta版,难免存在不稳定的因素,如果您正在进行比较要紧的项目,试用8.0要慎重。
欢迎您 提出 宝贵意见 谢谢好朋友们:handshake :handshake :handshake
[
本帖最后由 kobe_bryant24 于 2009-3-23 11:24 编辑 ]
全部回复(50 )
只看楼主 我来说两句【系统缩放】后,楼层标注大小不变化
【系统生成】支持立管标注
【拆图备档】后文件自动ZOOM E.
【单管标高】可以查询有坡度排水管标高
双击编辑管线,如果根据坡度计算的标高和输入的标高不一致,提示用户更新
【关于】版本信息读ini文件
管线图层增加若干图层
增加2图层: 地漏,雨水斗
增加2种样式的消火栓,带开门方向
【沿线喷头】支持侧喷头
删除门窗名称支持角窗
纵断面图支持桩号
生成系统图,支持基准标高
【绘制管线】自动修正天正带文字线型的逆向管线
【喷淋计算】超过3级,计算结果有误,速度也很慢。
【喷淋计算】计算书不提作用面积法。默认起点压力给7,并附带?提示
【入库管号】支持选多根管,自动标注。支持UCS
【线型库】支持特殊形文件线型入库。
【修改线型】支持整图修改
给水附件增加“浮球阀”
支持管径标注样式:外径X壁厚 (读管材)
【剖面生成】不需要选择剖断线,直接1步完成。
【消防连管】如果直接连立管,就近连在消火栓线上。反之,连着消火栓中心点。
【延长管线】支持选择附件,输入距离自行延长
纵断面图对“标高”的行,增加了行高,防止有的数字太长出界
【管连洁具】末端生成的管线,系统默认给合适的管径
【住宅给水计算】支持复算
【喷淋计算】支持用户自行选择最不利喷头
桩号改自定义对象
立管编号改自定义对象实现
室外管线支持生成系统图
室外米单位管线支持三维
给水计算,可以设置管径配对最大流速的管线
立管编号支持楼号前缀后缀
消火栓不随比例缩放
管线设置分3个页面
更新建筑8核心
右键菜单支持慢击操作,快击重复上一命令、慢击提供右键菜单
无模式对话框支持自动隐藏
空选双击可以取消选择集
给水纵断面图和污水纵断面图对象分开
标高三角形可以由用户设置大小
【系统附件】水处理图库
立管样式增加粗圆圈
【扇形喷头】支持连弧管
回复 举报
阀门的法兰失效,由于改7。15的bug遗留的
双线水管执行【上下扣弯】后立管没有图层,易崩溃
立管接弧管,遮挡错误。弧管接弧管,接点的位置弥补空袭有错。
双线阀门在其他比例下,法兰半径错误
【入户连井】在干管是斜的情况下,另外多出户管的时候,有的井连接不正确。
米单位下室外管线统计长度是错的。
【井坐标表】支持UCS. 表中AB,精度读取设置
【纵断面图】之前标注管径固定都是DN…
【导入设置】【导出设置】遗漏掉一些设置数据。
【纵断面图】支持在ucs上反向绘制
偶尔绘制井会突然大100倍
【设备连管】支持修改设备角度,有用户用它来连洁具
某些条件下(比例过大的管线放在比例小的图纸上)流向的箭头巨大
汇流面积放在单独的层,关闭面积后,图层关闭。另存旧版不会影响
顺时针绘制弧管线,offset方向反了
绘制弧管线,支持置上置下
在垂直双线水管上插入阀门
平面绘制双线水管, 增加对上1段管线端点的捕捉。
矩形布置,某些情况下,1头距墙距离合适,另外1头超过规范要求值
回复 举报