本人做电厂二次设计,采用DCS控制时须在电气设备设远方/就地切换开关。但如果保护与设备不在一处时,切换开关设置在那里更合适?本人察看过多个设计院的图纸,结果各不相同,本人倾向于切换开关和操作箱布置在一处。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lhcxxg
    lhcxxg 沙发
    我们现在做的是放在就地操作箱,因为就地操作按钮都在就地操作箱里,想就地操作只能是在就地操作箱上,所以切换开关还是应放到就地,如果放到配电盘上,就地操作时还应到配电盘上操作切换开关,然后在在就地箱操作,我感觉比较麻烦。如果没有就地操作箱那就应放到配电盘上。
    2005-05-10 13:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • routerduo
    routerduo 板凳
    一般放在配电屏
    有些排水泵电动机切换就放在就地控制箱
    主要是为了运行检修方便
    2005-05-09 10:51:09

    回复 举报
    赞同0