有做过超声波检测桩基的达人吗?
有做过超声波检测桩基的达人吗?
想请教一下超声波检测桩基,
比如1m~0.8m的灌注桩,20~30m长,
是不是在钢筋笼内侧120度等分布3跟d57壁厚3.5mm的钢管就行了
有没有其他位置要求,钢管长度布多长?
可否替代钢筋?
钢管与桩主筋间能否直接焊接?或者保证至少多少间距要求?
[
本帖最后由 kku 于 2009-4-22 11:23 编辑
]
发布于
2009-04-22 11:15:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
user1000
1、测深管应该与钢筋笼长度差不多,或者稍微长一点。
2、测深管不能替代钢筋,这样直径桩径一般埋设三根。
3、应与钢筋笼焊接,应间隔2米焊接一个节点。
2009-12-05 14:12:05
来自 PC
评论
举报
pqhanqiang
超声波检测超声波检测:handshake :call: