土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,柱截面设计
柱正截面的小偏心受压计算,算出来配进那是负的,这个时候该公式还使用吗?怎么解决?
先谢谢了 。

全部回答(3 )

  • xzg-888
    柱正截面的小偏心受压计算,算出来配筋是负的时,应按最水配筋率进行柱正截面配筋。
    2005-05-08 12:14:08 来自 PC 评论 举报
  • suixiao1110
    配筋都是负的了
    还算小偏心么??
    要么按大偏心算
    要么增大界面尺寸变成小偏心
    不知道对不对哈
    我也是刚学
    2005-05-08 09:16:08 来自 PC 评论 举报
加载更多