土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 试验时PT能否反送电? 急

试验时PT能否反送电? 急

发布于:2009-04-23 10:56:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现在想做一个PT反送电试验工装,需要给一台10/0.22KV的三相PT反送电以便检验10KV高压侧带电指示器和进行核相器的校验,请问专家本方案是否可行?并且如果需要调整相位是否有相应的相位调整仪器?还请专家不吝赐教.谢谢!!!
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变台受雷击后低压全部跳闸

就在前几天 本人上夜班 当天晚上下雨而且还打雷,凌晨的时候各车间当班电气人员给我打电话:说他们车间照明全部没电了 我在配电室巡检高压没问题,到现场变台一看是低压ACB正常,稳压器跳闸了 我公司的线路大体就是这样的 受配电(110KV)—馈电柜(6.6KV)—现场(6.6KV)--变压器--ACB(380V)----稳压器(220V) 本人认为是变台受雷击后稳压器才全部跳闸 对吗? 希望各位前辈发表见解(越详细越好)

回帖成功

经验值 +10