土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于450米信号线,控制线的疑问

关于450米信号线,控制线的疑问

发布于:2009-04-24 09:09:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
10KV高压侧开关距主变较远,中间一根ZA-KYJV22-0.6/1,10*2.5电缆,长450米,传输二次回路所有信号(量),能满足要求吗?是否需要中间放大环节?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wlszjs
    wlszjs 沙发
    电压回路问题不大,但电流回路
    450米好象太长了,除非采用1A的CT
    2009-05-21 18:25:21

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “中间放大环节?”是什么样的,哪家有生产?
    “10*2.5电缆,长450米,传输二次回路所有信号(量),”就够了?
    没有电流信号,2.5的可以了。
    2009-04-25 09:46:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于双屏电线、电缆的计算问题

工程上常见电缆、架空线采用双拼甚至多拼的形式,请问这些线路在计算短路电流的时候阻抗如何计算?验算继保灵敏度的时候其阻抗又该如何计算?

回帖成功

经验值 +10