土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 6KVPT二次接线问题

6KVPT二次接线问题

发布于:2005-05-07 15:50:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们这6KV三只单相PT二次回路接成星形,中点接于击穿保险再接地,而B相输出侧直接接地。但110KV的PT则没有击穿保险,不知为什么要这样接。

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • alphabit@co163
    现在一般都不用B相接地了,全用中性点接地,为同期需加隔离变压器
    2008-11-08 01:09:08

    回复 举报
    赞同0
  • 炊烟111111
    炊烟111111 板凳
    解释的好,我们厂全是这种接线,一直不太理解为什么,答题上说是不是B项接地就是为了简化接线啊?
    2008-11-07 22:45:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 611 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压线路上除了三相四根线其他两根在上面的是什么线?

高压线路上 除了三相四根线 其他两根在上面的是什么线

回帖成功

经验值 +10