110kv中性点接地刀闸合不到位如何调整?
110kv中性点接地刀闸合不到位如何调整?
限位开关已调整好,......:Q
发布于
2009-05-01 20:05:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
infinity250
调操作结构不就可以了吗
2009-05-03 12:27:03
来自 PC
评论
举报
lingxuct
如何调整?开关上有调整位置的机构的。
“限位开关已调整好”?应该先调整好一次刀的位置,再装二次辅助接点开关的吧?