土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 帮忙做一个商业广场的配电设计

帮忙做一个商业广场的配电设计

发布于:2009-05-08 11:14:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
项目规模
办公楼3万平方米
星级酒店3万平方米
1#商场4万平方米(大开间)
2#\3#商场3万平方米(有内部分隔)
一层地下室3万平方米(其中有超市1万平方米)
所有子项都有自己的地下室,地下室连通.甲方要求每个项目的电计量都是独立做.
现在请大家帮忙做下配电规划
供电等级全按1级做
请确定供电电压(35KV或10KV)、供电容量、开关站数量,变配电室数量,计量方式等等,写的越详细越好。(必须区分公变与专变)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zcy_2010
    zcy_2010 沙发
    1.3万KVA可以了
    2011-04-13 10:49:13

    回复 举报
    赞同0
  • popppwp
    popppwp 板凳
    因为某些原因不方便传平面图,可以理解为是一个大的地下室,上部是彼此独立的这几栋单体,间隔距离很近,供电条件具备10KV与35KV,两路电源没问题
    2009-05-11 10:23:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆绝缘问题

我局一根10KV电缆,长约1.5公里,全部地埋,中间有地埋式电缆分接箱,停运了一段时间后发现一相绝缘很低,打直流耐压,击穿,绝缘变为0,过了几天又再次试验,居然能升上去,绝缘也居然上去了,真不可思议,电缆还能不能用啊??

回帖成功

经验值 +10