土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教

请教

发布于:2009-05-11 23:05:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
新加无功补偿,电容器为单项,额定电流为53A,星形接线,根据53A选用电缆对吗?如果是角形接线是不是要乘以根3

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 欢快的
    欢快的 沙发

    在53A基础上要乘以1.43~1.5,应为电容器一般允许在1.43倍额定电流下运行一定的时间,外熔断器一般也是按照这个来选择的。
    2009-05-20 11:52:20

    回复 举报
    赞同0
  • wlszjs
    wlszjs 板凳
    电容器的所谓额定电流是自己计算出来的,一般电容器标注的是电容量,额定电压等,角形还是星形不是随便接的,同样电压等级的电网不同的接线所用的电容器额定电压是不同的
    2009-05-18 20:26:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多