土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于地下室外墙板设计计算的三个问题?

关于地下室外墙板设计计算的三个问题?

发布于:2005-05-11 14:43:11 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]

1、静止土压力系数K0的选取?
2、外墙板边界条件怎么样来选取?怎么样来进行简化?
3、地下水位的选取?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • beam69
    beam69 沙发
    如果地下室为全剪力墙,可以按双向板计算,墙体可作为固定支座。如果地下室为框架柱,最好按“下固上饺”的单向板带计算。对人防地下室可以考虑“塑性”算法以降低用钢量。
    2005-05-16 02:37:16

    回复 举报
    赞同0
  • superstar2202
    superstar2202 板凳
    对呀。你的地下室全部是剪力墙按照Ly/Lx的取值范围来判断的话,还是应该按照单向板带计算,安下固上铰的计算模型比较合适。
    2005-05-14 12:18:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下室等的模型问题

各位大虾,一般地下室,闭合和半闭合的模型建立中,周边挡土的土压力在pkpm是按输入的节点荷载于柱墙节点,这能传递吗,对水平抗力刚度尤其是柱根和基础梁刚度的验算和边柱(对多层框架)的验算需要考虑柱的变形因素吗~~~郁闷了,画图也麻烦