土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm遇到的问题

pkpm遇到的问题

发布于:2009-05-18 22:06:18 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
梁上下配筋面积都是3,为什么生成的钢筋,上面2根16,下面3根16?
我梁高550,为什么没有自动配腰筋?
还有剪扭的配筋面积在哪体现?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    老版本的PKPM是有这个问题,一般的小次梁,虽然受力不大,但它自动配出来的筋总是下边比上边多一根。

    550是不用加腰筋的,如果你的板厚是120的话,要梁高超过120+450=570才需要腰筋。

    你的梁大概是个小次梁,没有垂直相交的梁了,因此没有扭矩,当然就没有剪扭钢筋的面积了。
    2009-05-21 01:56:21

    回复 举报
    赞同0
  • luojingboy
    luojingboy 板凳
    同意楼上说的
    你用多少的混凝土?梁宽多少?3根16=603mm2
    按照最小配筋率还是你算的配?
    2009-05-19 22:11:19

    回复 举报
    赞同0