我车间现有一条高压10KV交联聚乙烯绝缘电缆,近期在对其进行绝缘试验中,用5000V摇表测得其绝缘值三相分别为1.5MΩ、20MΩ、1.7MΩ,请教此电缆是否可以继续运行?根据何标准进行判断,请提供具体标准,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “新的交接试验国标已经开始改了,预试规程还没有改,不过正在修改中”。
    楼上是水电部管规程的?
    2009-05-20 17:48:20

    回复 举报
    赞同0
  • hkgd8848
    hkgd8848 板凳
    运行应该没问题,不过电缆可能有缺陷,按照你的试验结果,应该是有两相有缺陷或者试验方式有问题,要弄清楚,首先要排除试验中有没有绝缘薄弱的地方,电缆是否完全腾空,没有接其它的设备,如果不是,请解开连接的其它设备再试验,如果是,说明电缆两相有缺陷。
    另外,2楼说的不正确,直流耐压试验是破坏性试验,有可能使可以运行的电缆击穿,也就是说有缺陷的电缆提前击穿,能说明电缆没缺陷。现在推荐使用交流耐压,新的交接试验国标已经开始改了,预试规程还没有改,不过正在修改中。