求助,急
求助,急
变压器放置于室内,隔离开关、跌落式开关安装在室外,那么由跌落式开关至变压器柱头之间用什么线(除了电缆)来连接,需要穿墙,用什么(架空)管套比较安全、绝缘??用PVC管安全性怎样??
发布于
2009-05-24 23:08:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
zy628
嗯哪。。。。。。。。。。。。。。。
2009-05-25 16:01:25
来自 PC
评论
举报
lingxuct
10KV电压等级的穿墙套管就可以,但架空线到穿墙套管不能让穿墙套管直接受力,需要在墙上装一付绝缘子,最好在穿墙套管前装一付避雷器。
PVC管不能作为10KV线路的主绝缘,穿墙套管后可用母排(或导线)连接到变压器(的高压套管上),支持瓷瓶用10KV电压等级的绝缘子。