土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求 挡潮水闸消力池下游水深取值

求 挡潮水闸消力池下游水深取值

发布于:2005-05-15 16:31:15 来自:水利工程/水利工程设计 5 1408 [复制转发]
海堤水闸消力池下游水深采用什么值
落潮的时候不是没水了吗
是否可以去临界水深

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • jp0217
    jp0217 沙发
    抗冲要求是否只要验算下游海漫的厚度 和过闸单宽流量 还要算什么
    用临界水深作为下游水深什么教材上有这方面的资料
    2005-05-17 18:54:17

    回复 举报
    赞同0
  • hsl1962
    hsl1962 板凳
    挡潮闸不利工况应是下游水位较低,上游在正常水位开启部分孔或部分开度时的工况.如下游水位低于出池后的临界水深,可考虑采用临界水深,但要验算下游是否满足抗冲要求.
    2005-05-17 08:14:17

    回复 举报
    赞同0
  • jp0217
    jp0217 地板
    谢谢解答
    2005-05-16 12:19:16

    回复 举报
    赞同0
  • ynjczhang
    ynjczhang 4楼
    要进行潮位演算。水工设计手册上有介绍,但是不是很详细。
    2005-05-16 12:17:16

    回复 举报
    赞同0
  • xchyxp
    xchyxp 5楼
    落潮虽然最危险工况,但是此时比较有利于冲沙排淤,而且此低水位持续时间较短,以此水位设计消力池池深不合理,较合理的水位应该是泄水时相应下游潮位,或者取平均低潮位。
    2005-05-15 21:49:15

    回复 举报
    赞同0