土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10kv和110kv电缆沟管设计问题!

10kv和110kv电缆沟管设计问题!

发布于:2009-06-01 11:46:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位高手大家好,我是一个新接触电力设计的人 我想请问下 10kv和110kv的电缆可以放在一起么,前提在同一个管沟中?还有想请问下 平时规划给的一个回路的110kv电缆 需要预埋多大的管?一个回路指几根电缆?请各位知道的帮帮忙 谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    不同的排管就可以。
    2019-06-14 10:57:14

    回复 举报
    赞同0
  • msdaofeng
    msdaofeng 板凳
    规范是可以的。实际操作,国网出的文件是不同意10KV与110KV共管沟敷设的。
    2019-05-27 16:24:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多