筏板基础,六层砖混住宅带半地下室,900MM厚3:7灰土垫层,粉质粘土,承载力90KPa。
用PKPM计算沉降大于200MM,请问,有没有问题?规范上并没有绝对沉降值的限制呀。

全部回答(13 )

  • oypopp
    这种情况改用c30砼挖孔桩吧。
    2008-07-06 19:47:06 来自 PC 评论 举报
  • rgwang
    "900MM厚3:7灰土垫层,粉质粘土,承载力90KPa",这种情况下不用桩还等什么?可以考虑用挤密砂或碎石桩或石灰桩一类的复合地基。
    2005-07-01 22:49:01 来自 PC 评论 举报
  • iamzhzht2004

    支持。你地下室窗子低一点就封住你的“眼”了。真沉降这么大,我看谁都不敢住。
    除了规范要求外,你还要看使用人的习惯。比如你的框架柱做得很细,人们都不敢进去了。
    2005-06-26 17:15:26 来自 PC 评论 举报
  • xalan2005
    国标地基规范确实未规定中心最大沉降量限值,某些地方标准(如上海)对中心最大沉降量进行限制。规范未规定的内容应由设计师自己掌握。由于地基基础及上部结构的复杂性,地基沉降差很难准确计算,有必要限制中心最大沉降量,并控制荷载偏心率。以上为本人拙见,仅供参考。
    2005-05-30 13:45:30 来自 PC 评论 举报
  • lrui_21
    我的回答是不行,已经影响到咯使用的要求咯,几不要说是结构咯,有谁敢保证你的基础是均匀沉降?
    2005-05-30 12:50:30 来自 PC 评论 举报