一高层建筑的地下室,4.5米高,地下水位设计取了4.2米高(室内外高差0.3)。其底板强度配筋时,地下水压作恒载输入。但有人说还要乘以1.2,理由是GB50009-2001(2006年版)第3.1.1条的条文说明。若乘了1.2,则表明地下水位设计比±0.00还高了。这对吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qinshanbin_1983
    怎么能这样理解呢?设防水位若是4.2,底板受的水浮力42千牛每平米,减去你地板的自重这个就是恒载,至于转换为设计值乘的系数通常是1.2,也有人去用1.4,1.4就保守点!
    2009-12-24 22:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • xylybwy
    xylybwy 板凳
    不知道你们是怎么考虑的,我们一般按活载计算,乘1.4