土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 水系统中冷却塔如何控制?
问题一:在冷水机组的中央空调水系统中,冷却水的供回温度一般为32度,37度.问可以为更大是供回水温差?
为什么不可以更低的供水温度?
问题二:在冷却塔的供,回水管上装有电动调节阀,该电动调节阀只要是对水温控制吗?
一般的情况是冷水机组与冷却塔一一对应,那么当部分负荷运行的时候,冷却塔是变流量运行吗?如何控制呢?

全部回答(5 )

  • zhukuoyue
    问题一 32/37是设计的标准工况 具体的不是很清楚
    问题二 冷却水电动阀的安装是为了自动控制的需要 如BA远程控制
    2010-05-09 17:11:09 来自 PC 评论 举报
  • lt133shcom
    实际上,冷却塔32C的温度设立理论在于,冷却塔是利用水蒸发降温的,水的蒸发降温在物理上是有降温极限的,就是不能低于当时当地的环境湿球温度(可参考百度湿球温度)。
    湿球温度实际上和环境温度及湿度相关。实际上,冷却塔的水降温极限和湿球温度有一差距(APPROACH),一般为4 C。因此,32 C就是当湿球温度28 C时的冷却水降温极限,也就是说,最低就能降到这,再低就很难了。
    28 C是什么湿球温度呢?就是我们国家华东区或部分其他城市最热天的平均湿球温度。也就是说,冷却塔32 C的设立,考虑了比较极限的夏季天气。
    那么,当其他季节,湿球低于28 C时,比如秋季,20 C,冷却塔可以很容易降到比如25 C。
    设立32 C就是考虑了冷却塔必须按恶劣工况来设计。
    举一反三,其他国家,比如日本,就不是定32 C了,因为夏季它也比较冷,订到30 C也是可以的。
    37 C就是考虑主机一般的温差为5 C, 32+5=37 C。
    BRS/13386069298