土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于地下室修正埋深问题

关于地下室修正埋深问题

发布于:2005-05-20 14:20:20 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
对于地下室的承载力修正用埋深,规范规定对箱基和筏基自室外算起,对独基或条基自室内算起,这有什莫区别吗,请高手指点一二,为什莫还与基础形式有关呢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaotaoyj@co163
    哈,谢谢楼上各位指点
    2005-05-23 16:17:23

    回复 举报
    赞同0
  • xiaotaoyj@co163
    是不是我没说清楚呀,当是独基或条基时,这个室内是指地下室地面,还是一层地面,请大侠们指点一下吧
    2005-05-21 08:29:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室混凝土底板浇多厚?

急!!独立基础,基坑开挖到岩层,大约6~7米,独基做好后回填碎石,碎石上要打素混凝土底板,原先设计时定为250mm厚,审图意见说素混凝土底板不妥,请问诸位高手有何赐教???

回帖成功

经验值 +10