土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 有关操作过电压的问题~

有关操作过电压的问题~

发布于:2009-06-19 15:52:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
《注册电气工程师执业资格考试专业复习指导书(发输变电专业)》p282 9.1.2.2操作过电压的允许水平:
操作过电压计算倍数宜取下列数值:
......
相对地:
500kV 2%统计过电压 2.0p.u.
330kV 2%统计过电压 2.2p.u.
110~220kV 计算用最大过电压 3.0p.u.
......“(DL5090中亦有相同规定)
现以220kV为例,
由于操作过电压的1.0p.u.=1.414×Um/1.732,Um为系统最高电压(220kV系统即为252kV)
由此,220kV的操作过电压水平应为3.0×1.414*Um/1.732=617.2kV
这个值应该是220kV系统中允许的最大操作过电压,是用来校验设备绝缘水平的一个参考值.
但是我翻了很多资料都找不到具体的操作过电压应该如何计算.
避雷器可以用来防止雷电过电压工频过电压和操作过电压的,它的"操作冲击电流下最大残压"这个参数应该根据什么来选择呢?~
我找到的厂家样本上,220kV等级的避雷器操作冲击电流下的最大残压值最大才478kV,远小于220kV系统中允许的最大操作过电压,
请高手点解!!! 感谢感谢!

另 "2%统计过电压"是什么意思?!~

我想 是不是因为设备的绝缘水平/避雷器残压≥1.4即可?
这样的话,(3.0*1.414*252/1.732)/1.4=441kV
也就是说220kV避雷器操作冲击电流下的最大残压只需大于441kV即可?!~

那么操作过电压有没有计算方法呢?!~
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位前辈铁塔计算时怎样选材最优?

请教各位前辈铁塔计算时怎样选材最优?

回帖成功

经验值 +10