土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 关于异形柱结构中的一字型柱,想请大家探讨

关于异形柱结构中的一字型柱,想请大家探讨

发布于:2009-06-24 16:36:24 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
在异形柱规范中并未单独提及一字型异形柱(在下可能漏读)构造措施,我们在设计的时候没有依据,是否可以参照高规中对短肢剪力墙和一字墙要求?
我平时的做法为:
1对于尺寸根据异形柱规范6.1.4最小为200X500。
2轴压比参照异形柱规范6.2.2条(按L型取值)和高规7.1.1-4(一字型轴压比降低0.1)。
3不宜承受单侧平面外弯矩,如不能避免梁端宜铰接。
4其余构造措施均按异形柱中L型来处理。
不知妥否或还有其余应注意事项,请高人指点。:time:

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • soutayoo
    soutayoo 沙发
    谢谢楼上提供的信息,很好,收益非浅。
    2009-06-25 17:27:25

    回复 举报
    赞同0
  • soutayoo
    soutayoo 板凳
    顶上去:victory: :victory: :victory:
    2009-06-25 11:51:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

异形柱板梁

返回版块

7857 条内容 · 119 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有个关于异形柱的柱肢长度问题请教一下!

异形柱规范对异形柱柱肢长度要求不小于500,对于L行的柱,那必须要二肢同时满足吗?我看到过有些图纸,这样的柱子并没有达到500。或者说可以不达到500的话时候按照300控制最小值?请做过的达人指教一下!谢谢