目前针对绝缘子的污秽监测手段主要有三种:
1.等值盐密法;
2.泄漏电流法;
3.利用激光传感器在线监测;
在此将三种监测方法作些技术对比,个人觉得利用激光传感器在线监测系统优于等值法(扫瓶子)和泄漏电流法。
1.等值盐密法
★测量结果分散性较大, 很难合理确定测量周期。
★在拆卸和运输的过程中,污秽物质难免会因刮擦而部分损失,很难保障测量结果的准确性。
★是一种破坏性试验方法,无法对同一绝缘子的积污特性进行长期监测。很难得到饱和盐密值。
★无法测量实时盐密值,无法科学指导输变电设备的状态清洗工作。
★需要投入大量的人力和物力。并且测量前一般对整条输电线路或整座变电站停电,从而带来很大的社会影响。
2.泄漏电流法;
★泄漏电流的大小不仅和污秽程度有关,而且和绝缘子的受潮程度有关,此外还和绝缘子的串长、几何形状等因素有关。如何根据测得的泄漏电流值评价绝缘子的污秽程度,如何确定泄漏电流报警的阀值等问题至今仍没有一个明确的结论。
★另外的一个问题是,只有在特定的气象条件下才能测到泄漏电流,在干旱少雨地区测泄漏电流的方法是不适用的,它仅适用于潮湿多雨的地区。
3.利用激光传感器在线监测;
★无需停电监测,减少因为停电测量盐密而导致的电量损失;
★采用实时在线的方式,避免因为人工测量而导致盐密值不准确;
★改变传统“定时清扫”输变电设备的清扫模式,拟采取“状态清扫”输变电设备的
清扫模式,避免污闪事故的发生;
★获得饱和盐密,绘制各电网各地区的污区分布图,以期掌握各地区的积污规律。
欢迎来电交流 027--87611009 87611443
公司网址:http://www.insulators.net.cn
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳