土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 特灵离心机的问题

特灵离心机的问题

发布于:2009-07-15 17:14:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我们接了一台特灵离心机,123制冷剂,3级压缩,制冷量420RT,现在时不时报电机绕组温度高,油压差150KP,冷凝水出水33度,趋近温度2度。电流也不大,跟另外4台一样的机组差不多。交流接触器也看了没有事,绕组也用摇表测了没事。有时启动后运行3-4周都没有事,有时运行一上午就不行了。最后请教一位师傅放了20L油好了,请叫高手是什么原因解释一下。谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • dus.123
    dus.123 沙发
    有没有修过特灵的给解释一下。
    2009-07-23 22:36:23

    回复 举报
    赞同0
  • dus.123
    dus.123 板凳
    你看到我说的没有,冷凝温度不高,电机是靠液态制冷剂冷却的,
    2009-07-21 10:59:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多