关于洁净空调送风温差的问题,麻烦帮个忙,多谢

发布于:2005-05-30 07:37:30 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我根据许钟麟老前辈的《洁净室设计》P181的公式,送风温差等于室内显热除以净化风量和空气比热,结果得出的送风温差 才1.6℃。这个与工程实际相符吗?多谢赐教!

全部回复(54 )

只看楼主 我来说两句
  • lingbing19-14
    lingbing19-14 沙发
    用AHU+HEPA的二次回风系统就可以了.才200多平方这么小的系统没必要用到FFU.用送风焓差算出消除室内负荷的空调风量(也就是一次回风加新风量),然后二次回风用来再热,到送风状态点,这样比较节能.空调量一般就是20次换气左右.你的负荷算得太小了,每平方才60多W,不太可能吧.
    2007-10-13 09:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • lee1979
    lee1979 板凳
    正常!洁净空调就会出现这种情况!因为送风量大,送风温差就小了!
    2007-10-07 22:33:07