土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位大虾帮下小弟吧

各位大虾帮下小弟吧

发布于:2009-08-08 12:37:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟是个基础新人,希望各位前辈能帮忙解决下下面的小问题
我用理正算柱下独立基础,结果文件里面,在底板净反力部分出现了负值,提示说要自己考虑板顶负筋
印象中独立基础是不做面筋的(我的是阶梯形,一阶,埋深1.4m,高400mm),但是我又不知以体积结构形式去分析板顶的受力情况以及计算其抗力
还有就是地梁的作法(好像应该叫拉梁),柱为400×600,基础为2000×2000,柱居中布置,然后墙是贴柱边布的,这样的话,地梁就得偏柱轴心,也贴柱边了(外边相贴),这样如何去考虑地梁的作用呢,只是承受墙的荷载,还是说对基础的受力有影响
这两个结构体型在一直组合后如何分析受力
另外说下,这是个厂房结构,所谓的柱,总是标高为1.000m的短柱
下面附带上理正的计算结构,希望前辈得能耐心的看下,教下我如何去做这样的基础,带我进入地基基础的大门(以前没有好好学,实在是不应该啊)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hailisb
    hailisb 沙发
    然后呢00000
    2016-06-29 14:41:29

    回复 举报
    赞同0
  • liujia256
    liujia256 板凳
    我说说我对这个问题的理解:
    1.相关规范条文:《基础规范》条文5.2.2,《抗震规范》条文4.2.4,《高砼规程》条文12.1.6;
    2.基础底面会不会出现拉力:不会,偏心过大将要出现拉应力时会应力重分布,重分布后的结果是出现零应力区。
    3.基础底面出现零应力区的后果:基础与地基土脱开,零应力区过大则会造成基础倾覆。
    4.改变基础本身配筋有无效果:由于第3点论述,基底出现零应力区靠调整基础本身配筋的方式解决是毫无道理的。基础配筋量的计算依据是地基净反力(而不是基底压力);评价的是基础的抗弯能力(而不是基础整体的抗倾覆能力);计算模型是一个“倒置伞”,基础底板上部没有拉力,配置再多的钢筋又有何用?(联合基础底板上部配筋情况与此不同,联合基础上部在正常情况下可能受拉,所以需要配置上部钢筋)。
    5.高层结构为什么对零应力区范围限制更严:原因很简单,高层结构水平荷载较大,整个结构更易倾覆,所以限制更严
    2013-05-09 16:56:09

    回复 举报
    赞同0