我在一份图纸中看到电压互感器的型号是JDZX9-10 10/根号3 /0.1/根号3/0.1/根号3/0.1/3,请问“10/根号3 /0.1/根号3/0.1/根号3/0.1/3”代表些什么?请大家指教一下,先谢谢啦~

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • edith213
    edith213 沙发
    JDZX9-10 10/根号3 /0.1/根号3/0.1/根号3/0.1/3,这个电压互感器额定电压是10KV指的是一次绕组的线电压么??一次绕组的相电压是多少??它有几组一次绕组?几组二次绕组?二次绕组的电压都是多少呢?是线电压还是相电压??互感器是不是都说相电压??
    :(
    2009-08-21 09:42:21

    回复 举报
    赞同0
  • edith213
    edith213 板凳
    开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。
    此处没法作图,说一下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“a-x”、“b-x”、“c-x”,开口三角就是“a-x”的x与“b-x”的b相连,“b-x”中的x与“c-x”的c相连,从“a-x”的a与“c-x”x引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压Ua-x,就是开口三角电压。

    正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。
    此处没法作图,说一下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“a-x”、“b-x”、“c-x”,开口三角就是“a-x”的x与“b-x”的b相连,“b-x”中的x与“c-x”的c相连,从“a-x”的a与“c-x”x引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压Ua-x,就是开口三角电压。

    正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”。
    2009-08-20 11:20:20

    回复 举报
    赞同0