土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于5500KW同步电机的启动问题

关于5500KW同步电机的启动问题

发布于:2009-08-20 09:01:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我公司准备新上5500KW同步电机六台,
电机参数:额定电压10KV、额定电流365.8A、励磁电压153.4V、励磁电流251.6A、转速333r/min、18极
我公司主变80000KVA,220KV变10KV,想请教一下,这六台电机是否可以直接启动,需要加启动柜吗,什么形式的启动柜好些,如果主变基本满负荷的情况下是否还可以直接启动电机。
谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “额定电流365.8A”,7倍是2560A,18极电机起动时间很短,变压器额定电流有4400A,超58%启动几秒钟应该没问题。
    但不可能变压器已经要超负荷了,还会去开大容量电机吧?
    2009-08-20 17:32:20

    回复 举报
    赞同0
  • wang585588
    wang585588 板凳
    8万主变不只带六台电动机,还有别的负荷,如果开了五台电机加别的负荷主变已经基本满负荷了,是不是还可以直接启动第六台电动机。
    2009-08-20 16:25:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家有没有看到过(可再生资源电力并网技术标准)

有一个垃圾填埋气的接入项目,要看看这方面的资料。先谢了。

回帖成功

经验值 +10