土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 一级负荷10KV侧单母线分段可不设联络柜

一级负荷10KV侧单母线分段可不设联络柜

发布于:2009-08-27 14:39:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
是江苏的项目,7万多平方的一类高层公共建筑,原设计10KV侧单母线分段,中间设母线联络柜,变压器是一台1600KVA,一台是1250KVA。
今天接到业主电话,说电业部门不同意原来的供电方案,理由是当一路电源故障时候需要另一路电源要负担起100%的负荷,这样就要求两条10KV线路都要有关2850KVA的输电能力,线路输电能力不能满足要求。结论是把10KV的母线联络柜取消掉,低压单母线联络。
现在我觉得有些犹豫,是否按业主要求改图纸。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • laotan_1980
    laotan_1980 沙发
    取消就取消吧,省好多钱呢。接线也简单,就是2个线路—变压器单元接线。本来供电能力就不足,你又能指望可靠性要多少呢。