我常常跑建筑工地(长沙市的),还做过几个工程的施工质量检查,给设计者提点小建议:
1,有些设计人员,为了控制截面高度,不惜把钢筋配到2.5%的配筋率,其实这样做施工很难做到符合设计要求,不说会不会偷工减料,就光是那一大把钢筋按要求放下去就很困难,常常出现3层钢筋,甚至是4层,而且最上面的钢筋由于受到箍筋弯钩的影响,而比设计思路要少一两根,如本来可以放7根25的,说不定就只能放5根或者6根。其次混凝土还浇不密实探棒进不去,甚至混凝土都很难浇进去而用粗钢筋撬,造成钢筋严重移位,非泵送混凝土尤其如此。所以强烈建议设计者在截面高度不能增加的时候加宽梁截面,以减小配筋率,要是没有特殊情况,强烈建议配筋率不要大于1.6%。这样还有利于梁的塑性铰形成,利于抗震耗能。我按受压区高度0.35ho估算配筋率,一般都在1.6左右。大于1.6配筋的梁建议采用封闭箍筋。
2。箍筋问题也多,主要是加密区的问题,加密区长度一般都够,箍筋间距一般不够,每只箍筋间距宽2~5cm是比较常见的。如果要验筋,数数箍筋只数,估计就够那些人头疼的了。
3,别太吝惜混凝土,我看过的工地梁底都常常是直接放在模板上,梁下钢筋可能保护层不足。截面高度上了600的,常常就会少2cm以上,我检查过1200高的梁,就有少5~10cm的。
4,楼板的问题也很严重,板厚常常不符合要求,尤其大于200mm的板,就很容易偷混凝土了,配双层双向的钢筋在施工的时候常常给踩踏的不成型,建议板面筋采用直径稍大的钢筋。如果板厚保证了,一般的板面筋的保护层是很厚的,建议板就别在支座处调幅太多,实际中的ho常常会小于设计要求的。

就说这么多,你要是常常跑工地说不定会睡不着的。希望我没有见过的都比较好。

写于2006.12.04,今天看了这么多回帖,这个帖子发表1年半还有人关注,谢谢大家了。我在此还说一下施工单位的一个想象,如施工单位一些从事多年施工的老工人,有可能一些方面他有经验可以把施工做的很好,但是有些人不理解设计意图,有可能想当然的按自己多年的经验来做,有时候这个行为是比较可怕的,所以一些关键的构件的不同于以往的,应该交底清楚。如果是施工单位,则定期给工人做技术指导。
我今天在272楼还做了一个回复贴。

全部回复(398 )

只看楼主 我来说两句
  • co-23
    co-23 沙发
    这就是所谓的还是做设计的要多去现场看看呀:lol
    2009-11-02 16:17:02

    回复 举报
    赞同0
  • albyx
    albyx 板凳
    真的是很好的经验,,借鉴了
    2009-10-30 17:34:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于T型梁的计算问题

框架结构,梁与现浇板浇筑在一起,形成T型梁。1、用PKPM软件计算,是按T型梁算的吗?2、在手算复核中应该按T型梁算还是按矩形梁算?

回帖成功