手里现在有个项目,设计检查井的深度是9米,。设计给套的标准图 只能是H≤D+6米。现在就没办法搞了呀,请设计 又牛B哄哄。大家有什么主义啊

全部回复(49)

只看楼主 我来说两句
  • jixingsher
    jixingsher 沙发
    今天设计的就有10米多的井,要过一个河涌,涌底标高-4.5米多,两边的道路标高4米多,管顶要离河涌底2米,你说能不深吗?设计有时候也没办法,情况就是这样子,当然结构会配合出设计图的。
    2010-06-11 21:39:11

    回复 举报
    赞同0
  • nokia
    nokia 板凳
    其一,埋深达9m之大,无论从性价比还是从施工安全来考虑,顶管施工无疑。
    其二,顶管施工完毕,一般做法是在顶管井内加砌1检查井。此检查井受到的土侧压力并不大,因为顶管井承受了绝大部分的土侧压力。
    结论:可采用标准图中的钢筋混凝土检查井或加大一级配筋即可。
    2010-06-11 17:11:11

    回复 举报
    赞同0
  • goneinwind2
    goneinwind2 地板

    设计貌似给了检查井的施工说明,但不是很详细,应该要求补充图纸。
    同时,这么深也要注意管材的选择及是施工。
    2010-06-11 13:29:11

    回复 举报
    赞同0
  • taozhibin
    taozhibin 4楼
    这样看来 以前在学校设计的那些埋深8米的也不是太无厘头啊
    2010-06-10 18:12:10

    回复 举报
    赞同0
  • luosyong
    luosyong 5楼
    现浇钢筋混凝土检查井吧
    2010-06-01 17:30:01