《钢结构设计规范》5.3.3条中规定,对于无支撑框架当采用一阶弹性分析方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ按本规范附录D表D-2有侧移框架柱的计算长度系数确定。先举例验证如下:
边柱计算长度系数μ:因为构件截面一样且跨度和高度相等,K1=1,柱底刚接,K2=10,μ=1.17
中柱计算长度系数μ:因为构件截面一样且跨度和高度相等,K1=2,柱底刚接,K2=10,μ=1.10
sap2000v14中显示计算长度系数分别为
边柱
中柱
边柱相差 (1.317-1.17)/1.17= 13%
中柱相差 (1.24-1.1)/1.1= 13%
为什么计算长度系数不同,请大家发表意见!
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句