在短路电流(10kv)计算中,线路的电抗比设计手册中的大30%左右,是否数据有误。
发布于
2005-06-14 13:10:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
may
软件采用的计算方法公式是没有错的,基准电压为10KV的范围划错了,新版已经改正!为大家带来不便很抱歉!