土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ 救命:用sap2000v14算框剪结构的pushover不收敛

救命:用sap2000v14算框剪结构的pushover不收敛

发布于:2009-10-13 08:19:13 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
算一个十层,总高30米的框剪结构的pushover,建模的时候用到了剪力墙的分层壳单元。运行了两个半小时才完,可结果却不收敛。出警告说:Subsequent results will not be availabe. 其它荷载工况运行都没有问题。怎么回事啊??:(
哪位好心人知道问题出在哪了?我很着急,先谢谢了!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • yichujun
    yichujun 沙发
    再支持一下 本人积分不够了 还要多搞点本钱啊:handshake
    2010-01-13 04:17:13

    回复 举报
    赞同1
  • songly迷离
    songly迷离 板凳
    我也是用SAP2000算框剪结构,一直不收敛,不知道楼主解决这个问题了吗?
    2019-06-05 10:20:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多