土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教一个问题,关于地铁供电系统电缆

请教一个问题,关于地铁供电系统电缆

发布于:2009-10-23 21:29:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
接触网电连接电缆150mm2的,6根,大约16米长,DC1500V,直线电机系统。有护套,三根一支护套,品字形排列。由于套管封口不好,下雨进水后浸泡到电缆。想问下电缆烧损和浸泡到雨水是否有关?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xuan2281
    xuan2281 沙发
    电缆头还是电缆本体被泡水?电缆本体被泡水基本上没什么问题。
    电缆头如果被泡那就比较麻烦了
    2009-10-30 20:43:30

    回复 举报
    赞同0
  • xjl83
    xjl83 板凳
    电缆烧损和浸泡到雨水,肯定有关系了,如果电缆防水没做好的话,线芯进水,会引起水树枝放电,可加QQ:4519377,详细讨论
    2009-10-26 11:26:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。