土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教一个问题,关于地铁供电系统电缆

请教一个问题,关于地铁供电系统电缆

发布于:2009-10-23 21:29:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
接触网电连接电缆150mm2的,6根,大约16米长,DC1500V,直线电机系统。有护套,三根一支护套,品字形排列。由于套管封口不好,下雨进水后浸泡到电缆。想问下电缆烧损和浸泡到雨水是否有关?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

何种接线方式可取消主变的套管CT?

记得听人说过主变的套管CT可以取消,但忘记是何种接线方式,所以请教一下

回帖成功

经验值 +10