土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电容器铭牌额定电压比系统电压高,求实际运行电流????

电容器铭牌额定电压比系统电压高,求实际运行电流????

发布于:2009-10-28 13:35:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电容器参数:
型号:BSMJ0.525-30-3;额定电压0.525KV,容量30KVAR;三相;额定电流33A;这个额定电流是用30KVAR/0.525/1.732得出的,

但实际我的系统电压为400V,运行电流为28A,请问这个28A电流是如何计算出来的?
为什么不是30KVAR/0.4KV/1.732?

请高手解答!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yujunzhilian
    yujunzhilian 沙发
    实际电容工作时投入的容量为:30KVar乘(400/525)平方的值
    2009-11-14 10:34:14

    回复 举报
    赞同0
  • ljzeng808
    ljzeng808 板凳
    学习了:handshake :handshake :handshake
    2009-11-13 12:34:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑工地接地

建筑工地直接从变压器引出3根相线和N线,PE线直接从大楼地网引出,这种方法符合规范吗?这种供电形式算TT吗?

回帖成功

经验值 +10