土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 给天正给排水6.5的2点建议

给天正给排水6.5的2点建议

发布于:2005-06-24 09:03:24 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、天正给排水6.5的[室外][绘纵断面图]功能有缺陷:
  在设计过程中绘制管线时,还无法确定管道的准确坡度,只能选用默认值(0.004)。但是在对所有检查井标注地面标高及井底标高后,使用[绘纵断面图]功能时,程序不能根据井的标高值对管道坡度进行自动调整,而仍然使用默认值0.004绘图,使纵断面图失真。而按程序说明,绘纵断面图前事先要进行[管道坡度]及[埋深计算],但[埋深计算]功能不能自动从图中读取数据,全要手工输入,设计不人性化。
  建议:天正给排水6.5的[纵断面图]功能增加根据检查井的标高值对管道坡度进行自动调整的功能。
2、天正给排水6.5的[室外]功能的完善:
  建议像有名的Periscope.arx程序一样,天正给排水6.5增加悬浮信息。当鼠标停留在检查井上时,能悬浮提示检查井的类型、编号、地面标高、井底标高等信息;当鼠标停留在管线上时,能悬浮提示管线的种类、管径、坡度及坡向等信息。
  该功能能提高设计效率,以天正的实力实现起来应该不难。
3、祝天正给排水不断完善、不断创新、不断贴近设计!

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • jjun2014
    jjun2014 沙发
    我觉得最好用CAD2004,稳定。
    2005-07-14 14:17:14

    回复 举报
    赞同0
  • jjun2014
    jjun2014 板凳
    总的来说,天正市政较专业,但天正给排水的室外功能也太穷酸,望天正公司能引起重视,不要辜负的网友的热情支持!
    2005-07-01 09:02:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.47 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

鼠标灵敏度调试???

本人在做排水图 但鼠标始终不能准确移动到点上 不是高出 就是达不到 请问怎么调试 ???

回帖成功

经验值 +10