土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于系统划分(急)

关于系统划分(急)

发布于:2005-06-25 09:05:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
系统划分重要遵循哪些原则?
1).洁净度
2).温湿度
3).工艺功能

有三个房间,百级间为21+-1,千级为22+-2,十万级为25+-1,我想把它们合为一个系统,不知道可不可以。我的思路是这样的:百级、千级我采用FFU,风管只送空调风,十万级的因为设备散热比较大,空调风量大于净化风量。十万级我采用室内露点送风,取8度送风温差,百级用4度送风温差,千级用5度送风温差,这样,送风状态点就能达到一致。但不知道以后控制会不会有问题。系统采用恒温恒湿机。湿度全部为55%+-5。
各位大哥帮帮偶,看能不能这样做

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • optimic
    optimic 沙发
    面积不是很大的,要分成三个系统的话,那成本要增加多少啊,老板肯定是不答应的,
    我想的话,如果面积不是很大的,应该可以满足,
    2007-04-14 14:50:14

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 板凳
    把它们合为一个系统??不可行;
    国内洁净技术还没发展到这地步吧
    2005-08-15 22:25:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多