阅读下一篇
关于毛细管的一些疑惑酒柜需要的温度是5到18度,那么取10度的温差,蒸发温度可以设计成-5度。现在如果一批酒柜的蒸发温度是0下20度,制冷量ok。1.能不能得出一个结论:蒸发器面积过小,或风量过低?能通过只改变毛细管长度和冷媒量,来使蒸发温度升到0下5度吗?(我的疑问就是两器,压缩机不变的话,改变毛细管长短调节蒸发温度是否有一个极限范围)2。能否换用较小的压缩机,使蒸发温度升上去?这样单位容积制冷量大了,制冷量可能也不会减低很多。对成本,蒸发器结霜都有好处。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报